Συζήτηση για το πρόβλημα ελέγχου διαρροής και κλοπής ρεύματος με αμπερόμετρο σφιγκτήρα

 

Όσον αφορά τη χρήση του αμπερόμετρου σφιγκτήρα, χρησιμοποιείται ένα αμπερόμετρο σφιγκτήρα για να ελεγχθεί εάν υπάρχει διαρροή σε γραμμές χαμηλής τάσης και εάν υπάρχει οποιαδήποτε ηλεκτρική συμπεριφορά στις γραμμές. Οι κύριες λειτουργίες περιλαμβάνουν τη μέτρηση του ρεύματος διαρροής, την κρίση της θέσης της διαρροής και τον εντοπισμό εάν υπάρχει διαρροή στις εσωτερικές γραμμές και τον εξοπλισμό των χρηστών.


Ελέγξτε τη διαρροή και την κλοπή ρεύματος με αμπερόμετρο σφιγκτήρα


1. Κρίνετε εάν το προστατευτικό δράσης υπολειπόμενου ρεύματος είναι κανονικό.
Στον μετασχηματιστή διανομής, αποσυνδέστε την ασφάλεια στη γραμμή φάσης της πλευράς εξόδου του επαφέα AC που ελέγχει τη γραμμή χαμηλής τάσης. Εάν το προστατευτικό δράσης υπολειπόμενου ρεύματος μπορεί να τεθεί σε λειτουργία κανονικά αυτήν τη στιγμή, σημαίνει ότι το προστατευτικό δράσης υπολειπόμενου ρεύματος είναι καλό. Διαφορετικά, το προστατευτικό δράσης υπολειπόμενου ρεύματος θα πρέπει να επισκευαστεί και να αντικατασταθεί.


2. Μετρήστε το ρεύμα διαρροής
Στον μετασχηματιστή διανομής, αποσυνδέστε την ουδέτερη γραμμή στην πλευρά εξόδου του επαφέα AC που ελέγχει τη γραμμή χαμηλής τάσης. Στη συνέχεια, αφού ο αφαιρεθείς πυρήνας ασφάλειας εγκατασταθεί σε μία φάση, η φάση μετράται με ένα αμπερόμετρο σφιγκτήρα και το μετρούμενο ρεύμα είναι το ρεύμα διαρροής της φάσης.


Τέλος, σύμφωνα με την ίδια μέθοδο, μετρήστε με τη σειρά το ρεύμα διαρροής άλλων φάσεων διαρροής.


Για να αποφευχθεί το φαινόμενο να καταστραφεί το όργανο από μεγάλο ρεύμα λόγω της γείωσης της γραμμής φάσης στη γραμμή, το αμπερόμετρο του σφιγκτήρα πρέπει να τοποθετηθεί πρώτα στο μεγάλο μπλοκ ρεύματος κατά τον έλεγχο. Εάν το ρεύμα ανίχνευσης είναι μικρό, τότε μειώστε σταδιακά το γρανάζι.


3. Προσδιορίστε τη θέση της διαρροής
Όταν προσδιοριστεί η γραμμή φάσης με διαρροή, η θέση διαρροής μπορεί να κριθεί περαιτέρω.


(1) Ανίχνευση στον μετασχηματιστή διανομής.
Στον μετασχηματιστή διανομής, συνδέστε τη γραμμή φάσης που πρόκειται να ελεγχθεί στον πυρήνα της ασφάλειας και οι ασφάλειες της ουδέτερης γραμμής και των άλλων δύο φάσεων αποσυνδέονται. Ελέγξτε τη γραμμή ενεργού φάσης με ένα μετρητή σφιγκτήρα για να προσδιορίσετε τη θέση διαρροής.


Προκειμένου να βελτιωθεί η απόδοση, ο πόλος μπορεί να τοποθετηθεί στη μέση της γραμμής και μπορεί να κριθεί εάν το τμήμα διαρροής βρίσκεται στο πρώτο μισό ή στο δεύτερο μισό της γραμμής μέσω ανίχνευσης, και στη συνέχεια μπορεί να ανιχνευθεί σε το τμήμα γραμμής για το οποίο υπάρχει υποψία διαρροής και ούτω καθεξής, ώστε να περιοριστεί το εύρος ανίχνευσης.


Τέλος, ανιχνεύεται ο μονωτήρας γραμμής φάσης σε ένα συγκεκριμένο μικρό εύρος και ανιχνεύεται η γραμμή φάσης της γραμμής χρήστη που είναι συνδεδεμένη με τη γραμμή φάσης σε αυτό το εύρος, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί στο έδαφος ή ταυτόχρονα όταν ο μονωτής ανιχνεύεται για τον προσδιορισμό του συγκεκριμένου μέρους της διαρροής.


(2) Ανίχνευση στη σύνδεση χρήστη.
Στην περίπτωση μετάδοσης ισχύος γραμμής χαμηλής τάσης, ο μετρητής σφιγκτήρα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση της γραμμής σύνδεσης της συνδρομητικής γραμμής χαμηλής τάσης με το ύποπτο εύρος.


Κατά τη δοκιμή, η γραμμή φάσης και η ουδέτερη γραμμή των μονοφασικών χρηστών ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να τοποθετούνται στις σιαγόνες του μετρητή σφιγκτήρα ταυτόχρονα και οι γραμμές τριών φάσεων και οι ουδέτερες γραμμές τριφασικού ηλεκτρισμού θα πρέπει επίσης να τοποθετούνται στις σιαγόνες Την ίδια στιγμή.


Εάν δεν υπάρχει σφάλμα διαρροής, τότε το διανυσματικό άθροισμα του ρεύματος φορτίου και της μαγνητικής ροής είναι μηδέν και η ένδειξη του πίνακα σφιγκτήρα είναι επίσης μηδέν. Εάν υπάρχει ρεύμα διαρροής, το αμπερόμετρο του σφιγκτήρα μπορεί να ανιχνεύσει το ρεύμα διαρροής.


4. Ελέγξτε εάν υπάρχει διαρροή στις εσωτερικές γραμμές και τον εξοπλισμό του χρήστη.
Η συγκεκριμένη μέθοδος είναι η μέτρηση του ρεύματος διαρροής στη γραμμή εισόδου ρεύματος του χρήστη με ένα μετρητή σφιγκτήρα, και ταυτόχρονα, η εισαγωγή και η έξοδος του ηλεκτρικού εξοπλισμού και των λαμπτήρων του χρήστη, και η εύρεση του εξοπλισμού και των λαμπτήρων διαρροής κοιτάζοντας στην αλλαγή του ρεύματος διαρροής που ανιχνεύεται από τον μετρητή σφιγκτήρα.


Εάν όλος ο εξοπλισμός και οι λαμπτήρες είναι σε καλή κατάσταση ή ο εξοπλισμός με διαρροή έχει αποσυρθεί, αλλά το αμπερόμετρο του σφιγκτήρα δείχνει ότι ο χρήστης εξακολουθεί να έχει ρεύμα διαρροής, ενδέχεται η γραμμή χαμηλής τάσης του χρήστη να έχει διαρροή και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ανάλογα στη συγκεκριμένη κατάσταση.


Για το σφάλμα διαρροής του θαμμένου αγωγού, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μόνο τη μέθοδο επεξεργασίας αλλαγής γραμμών ή επανακαλωδίωσης.


5. Ελέγξτε τα προβλήματα που πρέπει να προσέξετε σε διαρροή και κλοπή ρεύματος.
Όταν ψάχνετε για σφάλμα διαρροής, χρειάζεται λίγος χρόνος για την αναγκαστική αποστολή ηλεκτρικής ενέργειας για τον έλεγχο του επαφέα AC της γραμμής χαμηλής τάσης.


Όταν ψάχνετε για σφάλματα διαρροής, δώστε προσοχή στην ασφάλεια, πρέπει να επιβλέπεστε και να λαμβάνετε μέτρα προστασίας. Σημειώστε ότι κατά την ανάγνωση των δεδομένων του μετρητή σφιγκτήρα, πρέπει να τηρείτε απόσταση ασφαλείας μεταξύ του ανθρώπινου σώματος και του φορτισμένου μέρους.

 