+86-18822802390

Συζήτηση σχετικά με την εφαρμογή του μετρητή σφιγκτήρα ρεύματος διαρροής

Apr 22, 2023

Συζήτηση σχετικά με την εφαρμογή του μετρητή σφιγκτήρα ρεύματος διαρροής

 

1 Κρίνοντας εάν υπάρχει πρόβλημα με το ίδιο το προστατευτικό που λειτουργεί με υπολειπόμενο ρεύμα
Εάν το προστατευτικό δράσης υπολειπόμενου ρεύματος δεν μπορεί να τεθεί σε λειτουργία ή προστατεύεται συχνά: στον μετασχηματιστή διανομής, χρησιμοποιήστε έναν μετρητή σφιγκτήρα ρεύματος διαρροής για να σφίξετε τα καλώδια τριών φάσεων και τα ουδέτερα καλώδια στην πλευρά εξόδου του επαφέα AC ή του διακόπτη διαρροής και ενεργοποίηση του υπολειπόμενου ρεύματος Το προστατευτικό τίθεται σε λειτουργία αναγκαστικά. Εάν η τιμή εμφάνισης του μετρητή σφιγκτήρα ρεύματος διαρροής είναι μεγαλύτερη από 300 mA αυτή τη στιγμή, αποδεικνύει ότι το προστατευτικό δράσης υπολειπόμενου ρεύματος είναι καλό. Αυτή τη στιγμή, χρησιμοποιήστε το μετρητή σφιγκτήρα ρεύματος διαρροής για να κρίνετε ποια φάση έχει διαρροή. Διαφορετικά, θα πρέπει να επισκευαστεί ή να αντικατασταθεί το προστατευτικό λειτουργίας υπολειπόμενου ρεύματος.


2. Προσδιορίστε ποια φάση και γραμμή φάσης έχουν διαρροή
Στον μετασχηματιστή διανομής, αποσυνδέστε την ουδέτερη γραμμή στην πλευρά εξόδου του επαφέα AC που ελέγχει τη γραμμή χαμηλής τάσης και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε τον αφαιρεμένο πυρήνα ασφάλειας σε μία από τις φάσεις και μετρήστε τη φάση με ένα μετρητή σφιγκτήρα ρεύματος διαρροής. , η μετρούμενη τιμή εμφάνισης είναι η τιμή ρεύματος διαρροής της φάσης. Μετρήστε τις τιμές του ρεύματος διαρροής των άλλων φάσεων διαδοχικά με τον ίδιο τρόπο.


Προκειμένου να αποφευχθεί η εμφάνιση μεγάλης ζημιάς ρεύματος στο όργανο λόγω της παρουσίας γείωσης σύρματος φάσης στη γραμμή (όπως κάποιος που χρησιμοποιεί τη μέθοδο μιας γραμμής σε ένα μέρος για να κλέψει ηλεκτρική ενέργεια κ.λπ.), ρυθμίστε πρώτα το γρανάζι του ο μετρητής σφιγκτήρα ρεύματος διαρροής στο μέγιστο εύρος κατά τη δοκιμή. εάν η εμφανιζόμενη τιμή είναι μικρή, τότε αλλάξτε το εύρος του μετρητή σφιγκτήρα ρεύματος διαρροής στη μέτρηση milliampere.


3 Αφού προσδιορίσετε τη γραμμή φάσης με διαρροή, προσδιορίστε τη θέση της διαρροής
Στον μετασχηματιστή διανομής, εισάγετε το καλώδιο φάσης που πρόκειται να ελεγχθεί στον πυρήνα της ασφάλειας, αποσυνδέστε το ουδέτερο καλώδιο και τις ασφάλειες των άλλων δύο φάσεων και χρησιμοποιήστε έναν μετρητή σφιγκτήρα ρεύματος διαρροής για να μετρήσετε το καλώδιο φάσης υπό τάση για να προσδιορίσετε τη θέση διαρροής. Προκειμένου να βελτιωθεί η απόδοση, η θέση του στύλου επιβίβασης μπορεί να επιλεγεί στη μέση της γραμμής. Μέσω της ανίχνευσης κρίνεται αν το σημείο διαρροής βρίσκεται στο πρώτο μισό ή στο δεύτερο μισό της γραμμής και στη συνέχεια ανιχνεύεται το τμήμα γραμμής όπου υπάρχει υποψία διαρροής. Κατ' αναλογία, το εύρος ανίχνευσης περιορίζεται. Τέλος, ανιχνεύστε τον μονωτήρα στήριξης του σύρματος φάσης εντός του καθορισμένου μικρού εύρους και εντοπίστε το καλώδιο φάσης της γραμμής σύνδεσης χρήστη που είναι συνδεδεμένο με το καλώδιο φάσης εντός της εμβέλειας (μπορεί να πραγματοποιηθεί στο έδαφος ή όταν ανιχνευτεί ο μονωτήρας Ταυτόχρονα) για τον προσδιορισμό της συγκεκριμένης θέσης της διαρροής.


Στην περίπτωση μετάδοσης ισχύος γραμμής χαμηλής τάσης, μπορεί επίσης να ανιχνευθεί ο μετρητής σφιγκτήρα ρεύματος διαρροής για τη συνδρομητική γραμμή χαμηλής τάσης εντός του ύποπτου εύρους. Κατά τη δοκιμή, το καλώδιο φάσης και το ουδέτερο καλώδιο των μονοφασικών χρηστών πρέπει να τοποθετούνται ταυτόχρονα στις σιαγόνες του μετρητή σφιγκτήρα ρεύματος διαρροής. Τα καλώδια τριών φάσεων και τα ουδέτερα καλώδια των τριφασικών χρηστών θα πρέπει επίσης να τοποθετούνται στις σιαγόνες ταυτόχρονα. Εάν δεν υπάρχει σφάλμα διαρροής, το άθροισμα της φάσης της μαγνητικής ροής ρεύματος φορτίου είναι μηδέν αυτήν τη στιγμή και η τιμή εμφάνισης του μετρητή σφιγκτήρα ρεύματος διαρροής είναι επίσης μηδέν. εάν υπάρχει ρεύμα διαρροής, μπορεί να ανιχνευθεί η τιμή του ρεύματος διαρροής.


4 Ελέγξτε τις εσωτερικές γραμμές και τον εξοπλισμό του χρήστη για διαρροή


Χρησιμοποιήστε ένα μετρητή σφιγκτήρα ρεύματος διαρροής για να μετρήσετε την τιμή του ρεύματος διαρροής στη γραμμή παροχής ρεύματος του χρήστη και ταυτόχρονα βάλτε τον ηλεκτρικό εξοπλισμό και τις λάμπες του χρήστη μέσα και έξω έναν προς έναν και βρείτε το ρεύμα διαρροής κοιτάζοντας την αλλαγή του τιμή ρεύματος διαρροής που μετριέται από το μετρητή σφιγκτήρα ρεύματος διαρροής Εάν όλος ο εξοπλισμός και οι λαμπτήρες είναι κανονικοί ή ο εξοπλισμός με διαρροή έχει αποσυρθεί, αλλά ο μετρητής σφιγκτήρα ρεύματος διαρροής δείχνει ότι ο χρήστης εξακολουθεί να έχει ρεύμα διαρροής, μπορεί να είναι ότι το χαμηλό η γραμμή τάσης του χρήστη έχει διαρροή. Θα πρέπει να αντιμετωπίζεται κατά περίπτωση. Για το σφάλμα διαρροής του προ-θαμμένου και κρυφού αγωγού, μπορεί να υιοθετηθεί μόνο η μέθοδος επεξεργασίας αλλαγής γραμμής ή επανακαλωδίωσης.


5 θέματα που πρέπει να γνωρίζετε
1 Κατά την αναζήτηση σφαλμάτων διαρροής, ο επαφέας AC που ελέγχει τη γραμμή χαμηλής τάσης πρέπει να αναγκαστεί να στείλει ρεύμα για σύντομο χρονικό διάστημα.


2 Δώστε προσοχή στην ασφάλεια όταν αναζητάτε σφάλματα διαρροής. Κάποιος πρέπει να επιβλέπει και να λαμβάνει μέτρα ασφαλείας. Κατά την ανάγνωση των δεδομένων του μετρητή σφιγκτήρα ρεύματος διαρροής, φροντίστε να τηρείτε μια ασφαλή απόσταση μεταξύ του ανθρώπινου σώματος και των υπό τάση μερών. Είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία HOLD (κρατήστε δεδομένα) στον μετρητή σφιγκτήρα ρεύματος διαρροής.


3 Οι αρμονικές υψηλής τάξης παρεμβάλλονται σε μικρό αριθμό προστατευτικών που λειτουργούν με υπολειπόμενο ρεύμα, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία τους. Εάν υπάρχουν χρήστες μεγάλων αρμονικών πηγών, όπως φούρνοι ενδιάμεσης συχνότητας στην περιοχή του σταθμού, αυτοί οι χρήστες θα πρέπει να αποσυρθούν προσωρινά από τη λειτουργία κατά την ανίχνευση.


4 Η χρήση μετρητών σφιγκτήρα ρεύματος διαρροής είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική για την εύρεση κλεφτών ηλεκτρικής ενέργειας "μία γραμμή, μία θέση" και το χαρακτηριστικό της είναι ότι οι μετρητές σφιγκτήρα ρεύματος διαρροής εμφανίζουν μεγάλες τιμές, που φτάνουν τα εκατοντάδες χιλιοστά αμπέρ ή και πολλά αμπέρ. Άγνωστοι κλέφτες ηλεκτρικής ενέργειας μπορούν να αναζητηθούν σύμφωνα με την παραπάνω μέθοδο και όσοι είναι ύποπτοι για τέτοια κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας μπορούν να πάνε απευθείας στα καλώδια του σπιτιού τους για να ελέγξουν με ένα μετρητή σφιγκτήρα ρεύματος διαρροής.

 

6000 counts clamp meter

Αποστολή ερώτησής